    幕墻計算時受力模型選用問題
    問題分類:幕墻技術   瀏覽:174  發布時間:2019-9-25 15:09:45
    打個比方,一棟30層的玻璃幕墻,立柱支座采用以下兩種與主體的連接設計:1、每層層間結構梁處設計兩個連接支座,僅底部單支座;2、每層層間只設計一個連接支座,底部單支座。對于這兩種類型的連接,首先說第1種,除了底部是雙跨梁,其余樓層的都是多跨一次連續超靜定梁?對于第2種,頂底都是單跨簡支梁,中間的是靜定連續梁?請問各位懂結構受力計算的大能,我的理解是否正確?如果有誤,這兩種情況正確的受力模型分別是什么?
    回答問題
    為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
    我來回答:
    登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
    注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
    回答 共2條回答

    張先生
    回答問題:6個
    點此咨詢

    雙跨梁為一次靜定力結構,根據荷載疊加原理可用兩種模型計算,單跨按簡支梁模型計算,連續梁理論在幕墻立柱的運用上有缺陷,因為套芯和上下立柱腔體之間是有間隙的,不能有效傳遞彎矩。

    回答:2019-10-17 8:35:57
    不錯的回答!管理員給予了1積分獎勵

    游客

    本處幕墻立柱按簡支梁力學模型進行設計計算,受力模型如下:

     

    §31.立柱型材選材計算


    回答:2019-11-14 22:12:49