    窗戶排水孔的設置問題
    問題分類:門窗技術   瀏覽:297  發布時間:2019-9-3 10:58:12
    斷橋鋁合金窗如何設置排水孔,設置在什么位置,設置幾個,沒個多大?有沒有那個規范要求?
    回答問題
    為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
    我來回答:
    登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
    注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
    回答 共1條回答

    施先生
    回答問題:9個
    點此咨詢

    系統窗排水孔工藝要求多是型材廠家通過試樣檢測,根據其型材結構設計、密封工藝、幾類地區使用給出的排水孔工藝要求,門窗加工技術國家沒有強制性標準規范

    如:

            正典平開系統窗采用干法施工(玻璃內外壓膠條密封),要求每一塊固定玻璃底框沖壓排水孔不低于兩個,為便于排水順暢排水孔邊距100mm

            還有采用濕法工藝(玻璃內外打膠水密封或單面壓膠條另一面打膠水密封)施工的,一般在下框打排水孔,門窗廠自己要求也不一樣,有的在單塊玻璃下框中間沖壓一個排水孔的,有的要求單塊玻璃下框兩端各沖壓一個排水孔的

         平開窗 開啟扇:內開的扇框下部有規定沖壓兩個的、也有沖壓一個的 

         平開窗 開啟扇:外開扇同上,也有不開排水孔的

         推拉窗:目前各地門窗廠做法不一,有的外軌道兩端靠近中間沖壓三個排水孔,有的要求閉合狀態下,扇在軌道一側不開排水孔,帶擋水邊的滑道有的要求內外軌道都開排水孔(有的規定錯位排水)

        高低軌道的推拉窗外軌道開排水孔

    由于沒有強制性規定和規范性標準,各個門窗廠多以有效防漏、滲水可排、生產便利為主、通過檢測達到水密性能要求后,來制定生產工藝及成品合格要求

    建議你根據上面所述做一樘樣窗做淋水實驗(最好有模擬風壓來檢測),沒有問題后,做工程三性檢測送樣檢測的時候基本可以過關(不規范操作、運作除外)

        以多年的經驗積累,本人有一套結合實踐、試驗、制定出實際可行提高水密性能方法,目前正在等新型專利門窗系統做市場推廣時同步推出,由于篇幅過長在這里不便表述,日后請關注廊軒施系統窗工藝技術方案,希望對您有所幫助

                

    回答:2019-9-16 11:26:17
    不錯的回答!管理員給予了3積分獎勵